东城凯亚小区D区这里原本在图纸及沙盘上均是绿化带,在业主不知情的情况下,,现在私自在7#楼与8#楼间建了一个2层多高的配电室,正好在3楼的窗户边,这么大的一个配电室,它得有多大的辐射呀!对我们身体的伤害是无法估量的,因为我们业主用尽我们所有的积蓄,要在这个地方生活几十年的,这辐射的后果不是一天两天就能看的见的,每天生活在磁场辐射中,经过长时间的积累,当我们的身体出现症状的时候,到那时为时已晚了。所以在此呼吁6#7#8#的所有业主,为了我们自己,以及子孙后代的身体健康,我们要找开发商讨个说法,希望看到此贴的业主相互转告,互相联系,电话18168128650。
发表于 2013-4-11 19:12:56 | 显示全部楼层
,希望看到此贴的业主相互转告
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-12 07:49:42 | 显示全部楼层
知足吧,没拖你三五年不了房不错了。年前想在那下手的,只是公摊面积20多比例,受不了。还没有小面积的都是130左右的。唉。
回复

使用道具 举报

游客  发表于 2013-4-12 09:27:06
东成山庄到现在还没验收通过!
发表于 2013-4-12 10:04:26 | 显示全部楼层
什么都是浮云
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-12 16:24:14 | 显示全部楼层
相互转告。。。
回复

使用道具 举报

游客  发表于 2013-4-13 16:31:27
无耻的开发商
发表于 2013-4-13 18:17:15 | 显示全部楼层
buyinggai
回复

使用道具 举报

游客  发表于 2013-4-14 15:57:27
一般小区的变电室也就是10KV/0.4KV,由于国家对电磁辐射没有国标,只是环境部门有一个推荐标准,4KV/M,也就是说只要有2.5M就够了,根据《10kV及以下变电所设计规范GB50053-94 》所要求的电气安全距离,基本能满足这个距离。
不少城市的供电公司与规划部门已达成共识,小区配电室不能建设在居民楼下,必须独立于其他建筑之外;如果没有地方建设必须要建在居民楼下时,配电室的上层不能有人居住;配电室内的变压器噪声不得超过45分贝。
你到可以考虑噪音影响是否可以投诉一下。

根据你所补充的,我再进行补充回答,由于中国目前尚未有相关国家电网环保规定和标准,所以如今只要在居民小区建造变电站、架设变压器或树立电杆、铺设电缆等,均会遭到居民阻挠,究其原因,主要是以前媒介对电磁辐射宣传有偏颇,以讹传讹,居民对配电设施的电磁辐射有误解,小区变压器辐射比用手机还要弱,更小于家用微波炉等电器的辐射危害,只要保证变压器对居民有一定安全距离,变压器辐射是没有危害的。
  我国目前推荐采用的电磁辐射标准是国际上20世纪90年代标准,比一些发达国家对电磁辐射的规定严格得多。电磁辐射是指电场和磁场交互变化产生的电磁波,电磁波向空中发射现象即为电磁辐射。过量的电磁辐射不排除对人神经系统可能产生的影响,主要表现为头晕、心烦、失眠等。但是有一点可以肯定,在国家规定的安全电磁场强度以下,电磁辐射对人体绝对没有影响。
可参考的法规条文:
《10kV及以下变电所设计规范GB50053-94 》;
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92;
《供配电系统设计规范》GB50052-95;
《低压配电设计规范》GB50054-95;
《住宅建筑规范》GB50368-2005;
《住宅设计规范》GB50096-1999;
《架空配电线路设计技术规程》;
《架空绝缘配电线路设计技术规程》;
《电力工程电缆设计规范》;
《3~110kV高压配电装置设计规范》
游客  发表于 2013-4-14 16:54:29
[b]环保专家表示,从科学上说,配电房在产生交流电的同时也会产生一些辐射,但是辐射量很低,肯定在国家的标准范围内,可能只比冰箱、电脑等家电的辐射略高一点。“而且,配电房的供电设施有墙所隔,而普通的砖墙就可以将辐射基本屏蔽掉,所以配电房的辐射对人体不会有什么影响,
发表于 2013-4-23 16:49:29 | 显示全部楼层
业主您好: 本小区内配电室采用的是干式变压器,型号为SCB10-800/10 ,频率仅为50HZ,且为低噪音。 小区配电室内绝大部分设备是负责分配电源至各居民楼的380V低压配电设备,只有进线电缆及变压器为10kV电压等级。因此,不存在电磁辐射超标问题,业主们完全不必要忧虑。输电系统一般产生50Hz的电磁场,能量本身就极低,磁场强度随距离也会大幅衰减。 10KV变电所内部安装了10KV电力变压器、10KV嵌入式开关柜和380V低压柜,一般认为10KV变电系统相间以及相对地的安全距离为125mm。10KV箱式变电站能够产生所谓辐射的也只有电力变压器的初级和次级绕组之间所产生的磁场涡流,辐射范围的大小与强度主要取决于电力变压器的容量与工作电流。正如我们再初中物理课上学到的只是那样,电力磁场的影响半径随着电流的增大而扩大,同时随着容量的增大而增大。一般小区住宅使用的10KV变电所的磁场辐射范围的半径小于3500mm,也就是辐射半径小于3.5米,而且变电室离住宅楼的距离已经超过12米以上,已经达到安全距离; 决定电磁辐射强度最主要的因素是辐射源的频率,其次是辐射功率,就普通的变电站而言,由于其中电磁波的频率只有50Hz,所以无论多大功率的变电站,其对外的辐射强度都微弱到可以忽略不计的地步。一个例子可以清楚地证明这一点:正因为50Hz交流电的“辐射”能力太低,所以50Hz的交流变压器都必须要有一个很大很笨重的铁芯才能使其转换电压。而手机由于工作频率极高,尽管其辐射功率极小,但距离遥远的机站都能与其交换信息。所以大可不必因为住房后面有配电室而担心。   
回复

使用道具 举报

游客  发表于 2013-4-24 16:33:07
留电话不如留QQ群号,大家方便交流。

在售房前或宣传时如果有这个配电室,有这方面顾虑的购房者可以选择不购,